Post By:2011/5/17 18:50:51
[tag]托管,主机,北京[/tag]现在北京主机托管机房系统工程的建设中,由于信息化的迅速发展,北京主机托管机房工程在各行各业的信息化建设中提到一个重要的位置,其建设规模越来越大,从事此行业的人员也越来越多,除了专业的北京主机托管机房公司和长期从事机房专业的技术人员外,还包括一些设计院、建筑装饰公司以及建设单位的相关人员。但是北京主机托管机房系统的建设发展很快,一些技术要求与原有的北京主机托管机房理念相比有了很大的变化,北京网聚无限通信技术有限公司特此将北京主机托管机房系统建设中遇到的一些问题提出来与大家讨论:
一、机房建设对楼板承重的要求:
许多单位在机房建设选址时,往往只考虑到北京主机托管机房设备多,需要面积大,只注重温湿度、洁净度、照度、接地等技术参数的保证,却忽略了北京主机托管机房对承重的要求。现在北京主机托管机房选址一般在办公楼内,普通的办公楼设计时,若没对楼板荷载提出特殊要求,一般设计的荷载在250KG/M2-350KG/M2之间。现在有北京主机托管单位往往在北京主机托管机房施工时或计算机设备进场后才发现楼板承重不够,并且有的北京主机托管人员对机房的概念也比较陈旧,认为北京主机托管机房内就是放些电脑,没有多重。但是,现在北京主机托管机房里所用的计算机、小型机、服务器、网络设备等,均上机柜摆放,由于设备密度大,往往在小型机、服务器和大的存贮设备集中摆放时,单平方米投影面积内的设备总重量最大能达到1000-1200KG(包括机柜的重量),而北京主机托管的最新的规范里对承重的要求也只有在空调、UPS电源设备间要求楼板荷载1000KG/M2,北京主机托管主机房楼板荷载为500KG/M2,这样的技术指标在一些大型的计算中心或数据中心是不能满足设备的特殊的承重要求的,会给北京主机托管的使用带来安全隐患。有的北京主机托管是在选址后未及时提出承重要求,致使大楼建成后不适宜进行机房建设,还要考虑承重加固问题,进行加固改造,加固方案可以采用粘贴钢板、碳纤维加固和架设钢结构钢梁加固,造成投资的损失,同时贴碳纤维加固由于碳纤维导电,并且碳纤维导电、比较轻,能漂浮在空气中,不宜清除,给北京主机托管机房的安全带来隐患;而采用架设钢结构钢梁加固,钢梁占用机房地板下的空间,影响北京主机托管机房下送风专用空调的送风,不利于北京主机托管机房的使用。
征婚启事:要求如下,A活的,B女的。